51uwb.cn
标题:
BP50模块烧录完HEX, 串口無显示
[打印本页]
作者:
vincyxiao
时间:
2021-3-17 01:29
标题:
BP50模块烧录完HEX, 串口無显示
我按照BPHero UWB 用户手册使用现有Hex下载至基站与标籤,
然后开启AccessPort的时候發现无串口讯息,
已经确认COM port无误,
就一条00000000 00:00如图,
不知道怎麽回事,
有大师可以解惑吗?
作者:
蓝点无限
时间:
2021-3-20 10:48
经过旺旺交流,应该是串口驱动问题。 串口线为PL2303
更换一条CH340G串口线就ok了。
希望楼主后面来论坛再解释下,谢谢
作者:
vincyxiao
时间:
2021-3-31 21:55
串口線為PL2303,
win10的裝置管理員顯示"PL2303HXA Phased out since 2012. Please contact your supplier",
我按照下面連結指示,使用舊版驅動即可正常使用
https://www.connectix.nl/pl2303h ... ur-supplier-solved/
欢迎光临 51uwb.cn (http://51uwb.cn/)