蓝点无限 发表于 2023-5-3 21:53 除了kalman init ,代码中类似如下的代码也需要注释掉
dubiduba 发表于 2023-5-6 10:36 我们只在rx_main.c找到类似代码段,并且注释掉了,然后进行测试,大概正常运行2秒显示屏上就又卡住了
蓝点无限 发表于 2023-5-6 21:47 你们用的是那套代码? 具体有自己修改什么内容吗? 可以详细描述或者录制一个视频(上传B站,在论坛贴 ...
22
55
848
dubiduba 发表于 2023-5-6 22:24 我们买的蓝点BP30型号代码只修改过基站,标签的节点地址,然后注释那两个代码段,其他完全没动过
2023-05-06 23 27 56.png (329.53 KB, 下载次数: 1064)
下载附件
2023-5-6 23:28 上传
admin 发表于 2023-5-6 23:26 如果同时使用多个标签,需要将rx_main中的kalman滤波注释掉
JZ~4H0CX9YNU0E{COO9K)QN_tmb.jpg (262.52 KB, 下载次数: 1126)
2023-5-7 11:10 上传
~%PUD}`[}`4KMU[$U8KE`ST_tmb.jpg (341.89 KB, 下载次数: 1123)
dubiduba 发表于 2023-5-7 11:18 我们完全按照要求更改的代码,单标签完全没问题,只要两个标签同时上电,过几秒就会卡住,而且液晶显示上 ...
蓝点无限 发表于 2023-5-7 13:25 去掉kalman 滤波以后,需要全部重新编译基站。从你图片看不到问题原因。 可以录制一个完整的操作测试视 ...
dubiduba 发表于 2023-5-7 14:21 是可以实现多标签的,我们一直把两个标签放的很近,所以它才卡住。 这个问题怎么避免呢