51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
查看: 4501|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于CC2430定位的问题,无法配置节点

[复制链接]

1

主题

1

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-18 21:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC端与协调器正常连接,但是在PC端的软件上无法配置盲节点和参考节点,今天下午有个短暂的时间能够连接上并接收坐标,重新烧写程序后就再也无法配置节点了,根本就搜索不到盲节点与参考节点
回复

使用道具 举报

22

主题

55

帖子

848

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
848
沙发
发表于 2018-3-20 12:13:05 | 只看该作者
目前hex 文件使用了NV,即非易失性存储,会将网络状态 节点信息保存到里面,断电重启会读取这些,不需要重新创建加入网络。 若某一个参考节点加入网络后,你用这个节点和其它参考节点直接连接是不行的,因为它会按照NV中存储的东西自动等待之前的网络。   你的这个问题解决方法:1 用IAR全部重新烧写HEX, 2 用smart flash programer烧写hex,最好交替协调器和参考节点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2024-11-23 03:50 , Processed in 0.016126 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

快速回复 返回顶部 返回列表