两标签定位,同时A标签给B标签发送(uwb发送)数据,B标签不能正常接收

[复制链接]

1

主题

6

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-19 17:50:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 leopord 于 2021-3-19 18:14 编辑

两个标签同时定位,其中A标签将测得距离数据发送给(UWB发送)B标签,B标签再将数据传给上位机计算两标签位置坐标。实际测试中,B标签偶尔能收到,大部分时间不能正常接收。
代码用的BP400定位代码,对A标签发送端,修改Send_Dis_To_Anthor0(void)函数,将目的地址改到B标签的地址,消息类型设为'M';对接收端B标签,在Tx_Simple_Rx_Callback()中增加对'M'类型消息的处理,该处理中获得A标签与各基站的距离。
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
沙发
 楼主| 发表于 2021-3-21 00:03:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 leopord 于 2021-3-21 00:06 编辑

不是只有标签,周围有4个基站。把发送地址设对,应该可以从一个标签发到信息到另一个标签吧,还有其他什么限制吗
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
板凳
 楼主| 发表于 2021-3-21 12:11:27 | 显示全部楼层
目前来看,两标签在周围基站都断电的时候上电开机,是可以正常收发数据的,有一个基站上电后,两标签就不能通信了,此时再把基站关了也不能恢复通信