51uwb.cn

 找回密码
 立即注册
查看: 948|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

DWM1000模块的上位机V1.0不显示第四个基站的坐标

[复制链接]

4

主题

19

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-1 16:43:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,使用蓝点DWM1000模块配套的UWB上位机源码v1.0时,采用四个基站,放置在正方型四角上,如图1所示:

在连接串口前一切正常,连接串口后基站3的位置就不显示了。如图2所示:

除了基站三外,基站0.1.2和标签的定位都一切正常。勾选自动定位也一样。

考虑到可能是下载进基站3的代码有问题,贴出对基站三代码中宏定义的修改如图3所示:


请求各位帮忙看看是什么原因?怎么修改?

3.png (44.03 KB, 下载次数: 262)

1

1

2.png (43.5 KB, 下载次数: 239)

2

2

1.png (39.76 KB, 下载次数: 252)

3

3
回复

使用道具 举报

35

主题

965

帖子

4052

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4052
沙发
发表于 2023-4-1 21:10:52 | 只看该作者
修改ANTHOR_NAX_NUM 后需要重新编译标签
因为标签需要知道有几个基站

你上传的上位机图片,第二个已经显示出来了。上位机显示界面是单纯上位机功能,和固件无关
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

bphero Inc.  

GMT+8, 2024-5-2 06:36 , Processed in 0.017818 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

快速回复 返回顶部 返回列表