BP50测距误差大

[复制链接]

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-1 19:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天使用bp-twr-50进行测距实验,实验误差很大5m内数据跳动很大时不时有与真实值相近的,5m之后数据更新很慢,而且误差甚至到达 米 级别,按理来说twr-50测距距离应该是50以内啊,而且误差也在10cm左右,是我哪没操作对吗,我是按照用户手册操作的啊
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
沙发
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:18:37 | 只看该作者
补充一下烧制的hex是BPHERO-ANTHOR0-16MHZ-V3.hex这个版本的
回复

使用道具 举报

35

主题

1053

帖子

4523

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4523
板凳
发表于 2023-4-1 21:16:45 | 只看该作者
UWB模块的放置位置取决于应用场景和具体需求,以下是一些一般性的建议:

避免遮挡和干扰:UWB信号对遮挡和干扰非常敏感,因此应尽量避免放置在有遮挡物或其他信号干扰的地方。例如,应避免放置在金属表面、混凝土结构物后面或高压电线附近。

高处放置:放置在离地面较高的位置上,可以提高UWB信号的传播距离和穿透能力。

离障碍物远:尽量将UWB模块远离障碍物,例如,放置在大空间的中央位置,远离角落或墙壁。

竖直放置:将模块树立放置,两个测距模块尽量保持平行状态
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
地板
 楼主| 发表于 2023-4-2 09:06:10 | 只看该作者
好的,这些我尽量避免,我看到有的帖子说需要调整延时delay,和校准这又是什么个说法呢
回复

使用道具 举报

35

主题

1053

帖子

4523

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4523
5#
发表于 2023-4-2 21:00:34 | 只看该作者
allday 发表于 2023-4-2 09:06
好的,这些我尽量避免,我看到有的帖子说需要调整延时delay,和校准这又是什么个说法呢

参考这个帖子http://51uwb.cn/forum.php?mod=vi ... hlight=%CC%EC%CF%DF